8.7/15KV高壓電纜怎么理解?廣東交投電纜_廣州電纜廠
8.7/15kV高壓電纜是一種用于中壓配電系統的電力電纜,其電壓等級和特性如下:
1. 電壓等級的含義
-
8.7kV:表示電纜的相對地額定絕緣電壓,即單根電纜芯對地可承受的最大電壓。
-
15kV:表示電纜的相間額定絕緣電壓,即電纜芯之間可承受的最大電壓。
-
這種電壓等級的電纜適用于15kV中性點接地的供電系統。
2. 電纜型號及結構
常見的8.7/15kV高壓電纜型號包括:
-
YJV22-8.7/15kV:銅芯交聯聚乙烯絕緣、鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護套電力電纜。
-
YJLV22-8.7/15kV:鋁芯交聯聚乙烯絕緣、鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護套電力電纜。
-
ZRC-YJV22-8.7/15kV:阻燃型銅芯交聯聚乙烯絕緣、鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護套電力電纜。
3. 技術參數
-
長期工作溫度:電纜導體的長期工作溫度不超過90℃。
-
短路溫度:短路時電纜導體的最高溫度不超過250℃,持續時間不超過5秒。
-
敷設環境溫度:不低于0℃。
-
彎曲半徑:單芯無鎧裝電纜為20D,多芯無鎧裝電纜為15D,鎧裝電纜為12D(D為電纜外徑)。
4. 應用場景
8.7/15kV高壓電纜廣泛應用于以下場景:
5. 與10kV電纜的區別
-
電壓等級:8.7/15kV電纜適用于更高的電壓系統(相電壓8.7kV,線電壓15kV),而10kV電纜適用于較低電壓系統。
-
絕緣厚度:8.7/15kV電纜的絕緣層更厚,能夠承受更高的電壓。
-
成本:8.7/15kV電纜因絕緣要求更高,成本也更高。
6. 電纜結構組成
從內到外依次為:導體、交聯聚乙烯絕緣層、填充物、鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護套。
綜上所述,8.7/15kV高壓電纜是一種適用于中壓配電系統的高性能電纜,具有較高的絕緣等級和機械強度,廣泛應用于城市電網、工業設備和軌道交通等領域。
廣東交投線纜有限公司_高壓電纜_廣州高壓電纜生產廠家。